Добавлено: Вс Сен 20, 2009 1:36 pm Заголовок сообщения: Спецификация.... |
|
|
Добрый день Господа Автоматчики!!!
Недавно столкнулся с контроллерами saia...руководство ставит задачу, разработать проект по уже имеющийся спецификации :
1. Анализатор сети переменного тока - CVM-BC
2. Трансформаторы тока - 600/5
3. Терминатор - PCD7.T100
4. 4-ре аналоговых входа 0-10В/P65 - PCD7.L301
5. Терминатор - PCD7.T160
6. Датчик температуры и влажности - RFTF-U
7. Датчик температуры и влажности AFTF-U
8. Процессорный модуль - PCD1.M136
9. Модуль PROFIBUS-DP master - PCD7.F750
10. Flash EPROM 128K - Am29F010B-70PC
11. RS-485/MODBUS - PCD7.F150
12. Блок питания - 6-EP-1332
13. SCADA на 1000 точек - ASPIC RTM
14. OPC-server для S-BUS - MOS S S-BUS
15. OPC-server для SNMP - OPC-ISNMP-NA0X
вот все оборудование по спецификации, господа у кого уже есть опыт с этим оборудованием посмотрите плиз...может че нехватает, или наоборот че лишнего написал!!!!....
цель - скада энергоучет, температура, upsы... |
|
Вернуться к началу |
|
|
Arnold
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 91
|
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 5:38 pm Заголовок сообщения: |
|
|
>> 1. Анализатор сети переменного тока - CVM-BC
Это не Saia, a Circutor. Интерфейс RS-485, на DIN рейку.
>> 2. Трансформаторы тока - 600/5
То же
>> 3. Терминатор - PCD7.T100
Saia, но не терминатор, а повторитель шины RS-485, используется для гальванической изоляции линий и для усиления/повторения сигналов.
>> 4. 4-ре аналоговых входа 0-10В/P65 - PCD7.L301
Это Saia S-Bus модуль удаленного ввода/вывода в плоском исполнении. На сегодняшний день L301 снят с производства. Можно использовать L300 - DIN реечное исполнение + герметичный бокс, если нужен.
>> 5. Терминатор - PCD7.T160
Это Saia - терминатор сети RS-485. Вообще-то ставят два - с двух сторон сети, но в контроллере есть свой терминатор, так что если контроллер будет в конце сети, то можно оставить один.
>> 6. Датчик температуры и влажности - RFTF-U
>> 7. Датчик температуры и влажности AFTF-U
Эти оба датчика - S+S Regeltechnik
>> 8. Процессорный модуль - PCD1.M136
Это Saia. Но нет такого контроллера - есть M135 или M137. Скорее всего в спецификации M135.
>> 9. Модуль PROFIBUS-DP master - PCD7.F750
Saia. Добавить нечего.
>> 10. Flash EPROM 128K - Am29F010B-70PC
Для расширения памяти процессора.
>> 11. RS-485/MODBUS - PCD7.F150
Это модуль RS-485 с гальванической развязкой.
>> 12. Блок питания - 6-EP-1332
Это не Saia - у Saia блок питания называется Q.PS-AD2-2402 (или 2405)
>> 13. SCADA на 1000 точек - ASPIC RTM
Это не Saia, а Scada система фирмы Mertz
>> 14. OPC-server для S-BUS - MOS S S-BUS
Это Saia, точнее партнер Saia - MST Systemtechnik
>> 15. OPC-server для SNMP - OPC-ISNMP-NA0X
Не Saia. Непонятно, зачем.
Вообще, подход не правильный. Непонятно, зачем Profibus, OPC-сервер SNMP, повторитель T100. Как CVM-BC будет связываться с контроллером, а как L300. Здесь нужны будут две разные шины RS-485.
К тому же решение устаревшее, а значит время жизни будет коротким.
Я бы предложил более правильное решение, если бы знал точно условие задачи. |
|