Добавлено: Вт Фев 03, 2009 1:14 pm Заголовок сообщения: Вопрос по EIB |
|
|
Приветствую, уважаемые коллеги!
Ответьте, пожалуйста, на два вопроса:
1. Сенсор (2кл с терм,gira) не корректно отображает время, которое шлет Saia (PCD1.M135 с модулем PCD7.F121). В контроллере время извлекается функцией Read Time и передается в шину EIB блоком EIB SEND Time+Date на групповой адрес с трех байтовой переменной сенсора.
В чем причина?
2. Тот же контроллер с первого включения по настоящее время выдает ошибку - батарея разряжена и должна быть заменена. С момента приобретения и первого запуска прошло не более двух месяцев.
Батарея села за два месяца? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Arnold
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 91
|
Добавлено: Вт Фев 03, 2009 4:05 pm Заголовок сообщения: Ответ |
|
|
Здравствуйте!
Начну со второго вопроса - похоже, бракованная или старая батарейка. Обратитесь к продавцу - если брали у нас, поменяем без вопросов.
На первый вопрос - вы говорите, что берете время блоком GetTime, но в блоке EIB Send Time+Date есть возможность просто брать внутреннее время контроллера и отправлять в шину. Для этого в параметрах выставьте в строке Send time and date from: PCD Clock. А на вход при этом можно вообще ничего не подавть.
Если все равно не понимает, то с помощью ETS определите, правильные ли телеграммы уходят из контроллера. Если правильные, то проблема с настройкам термостата Gira, если нет, продолжим изучение. Собственно, готов и в первом случае продолжить Пишите. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Varnak
Зарегистрирован: 03.02.2009 Сообщения: 3
|
Добавлено: Ср Фев 04, 2009 4:32 am Заголовок сообщения: |
|
|
Благодарен за ответы.
Установил блок EIB Send Time+Date на PCD Clock - заработало! Выходит проблема была с функцией Read Time.
А с батарейкой недоразумение вышло. Разобрал PCD, а батарейки на месте по-просту нет, поискал в коробке - лежит там, упакованная. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|