Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Ruark
Зарегистрирован: 04.11.2008 Сообщения: 2
|
Добавлено: Вт Ноя 04, 2008 8:48 am Заголовок сообщения: Повреждение памяти у Saia PCD2 |
|
|
Доброго времени суток всем!
Столкнулся с такой проблемой - наш клиент обратился к нам по причине проблемы с контроллером, когда приехали, оказалось что он висит и в нем нету программы т. е. No program, в истории ошибок - Media corruption в 00:00 01.01.90, то есть полностью все обнулено....помогиоте разобраться, по какой причине такое могло произойти, действительно ли программа стерта или это может быть аппаратная ошибка Сайи, и если не стерта, возможно ли как то выкачать программу...
операционка работает, связь, дебаг режим....
первый раз такое вижу ( |
|
Вернуться к началу |
|
|
Arnold
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 91
|
Добавлено: Ср Ноя 05, 2008 5:07 pm Заголовок сообщения: Повреждение памяти |
|
|
Программа в PCD загружается в ОЗУ. Поэтому при пропадании питания, если нет батареи, программа может стереться. Вообще-то в некоторых контроллерах есть литиевые батареи, а в остальных - суперконденсатор, которые позволяют хранить информацию достаточно долгое время. Но рекомендуется все равно иметь бэкап во флеш памяти.
Это можно сделать начиная с контроллеров PCD2.М170 и М480, правда для этого надо запастись модулем PCD7.R400. В контроллерах PCD3 уже установлена дополнительная память для бэкапа программы. При необходимости можно использовать модули PCD7.R5xx или PCD3.R5xx. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Ruark
Зарегистрирован: 04.11.2008 Сообщения: 2
|
Добавлено: Ср Ноя 12, 2008 11:08 am Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо за ответ, но это я все знаю )
Вопрос заключается в том, что питание не пропадало, и батарейка в отличном состоянии, и нужно найти причину, чтобы такое не повторилось...контроллер .М120 |
|
Вернуться к началу |
|
|
Arnold
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 91
|
Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 6:59 am Заголовок сообщения: Память... |
|
|
Тут невозможно что-то посоветовать. Думаю, это вопрос не к контроллерам, а к проекту в целом. Такое могло быть от грозы - пройти бросок по питанию, сигнальным или коммуникационным линиям. Проверьте, стоит ли гальваническая развязка на линиях, проходящих между зданиями, или длиннее 100 м, или связанных с устройствами, неразвязанными от других коммуникационных устройств. Нет ли где петель, где могут возникать индукционные токи, в том числе и с заземлением. Наскольк правильно выполнено заземление. Если имеется длинная шина, на концах должны стоять терминаторы с разрядниками. Или просто разрядники, если терминаторы встроенные. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
|
|