Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
bishop
Зарегистрирован: 27.10.2014 Сообщения: 3
|
Добавлено: Пт Май 08, 2015 8:08 am Заголовок сообщения: Transmission Error при передаче LON-переменной |
|
|
Добрый день.
Имееся PCD1.M135 с LON-платой. Работает как шлюз для управления Daikin VRV.
При попытке передать переменную типа SNVT_switch из PCD.nvoOnOff в Daikin.nviOnOff получаю ошибку Transmission Diagnostic Error! - 19. NV to update unbound.
Передача переменных типа SNVT_temp_p из PCD.nvoSetpoint в Daikin.nviSetpoint и обратно из Daikin.nvoSpaceTemp в PCD.nviSpaceTemp проходит нормально (см. ссылки).
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
bishop
Зарегистрирован: 27.10.2014 Сообщения: 3
|
Добавлено: Вт Май 12, 2015 6:17 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Transmission Diagnostic Error! получаю даже если переменные в Daikin и PCD не связаны - просто при попытке загрузить значение через FBox в переменную типа SNVT_switch. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Arnold

Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 91
|
Добавлено: Пн Июл 13, 2015 3:19 pm Заголовок сообщения: LON error |
|
|
Разобрались?
Извините, что-то сбойнуло, не пришло оповещение о вопросе.
Шлите вопросы на support@saia-burgess.ru, техподдержка отвечает стабильно.
Похоже, что переменные не связаны, потому и ошибка происходит. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
|