Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Aleks
Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 1
|
Добавлено: Ср Май 15, 2013 5:09 am Заголовок сообщения: Проблема С PCD2 M1.. |
|
|
Просим сообщить, как устранить ошибку HELT в контроллере PCD2 M1…. Неисправность возникла после сбоев в сети электропитания 24V. Пробовали обесточивать контроллер, после подачи напряжения 24V вновь высвечивается HELT и через некоторое время появляется ERROR. Индикатор RUN не светится. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Arnold

Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 91
|
Добавлено: Вт Июн 04, 2013 11:00 am Заголовок сообщения: Сбой программы |
|
|
Видно, слетела программа. Обратитесь к разрабтчику системы, пусть передадут вам программу для перезаливки, если сразу не передали. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
|