Добавлено: Вт Май 13, 2008 10:12 am Заголовок сообщения: Контроллеры SAIA в сети LON |
|
|
Контроллеры Saia, отлично зарекомендовали себя при создании систем управления вентиляцией и кондиционированием зданий, тепловыми пунктами. энергетическими объектами. Однако, как правило, при создании систем диспетчеризации объектов необходимо обеспечивать взаимодействие с контроллерами других производителей, получать от них информацию и управлять ими.
Короче говоря, исходные данные:
имеем контроллер PCS-1 PCD1 или PCD2 и контроллер стороннего производителя, например контроллер, управляющий работой кондиционера или чиллера, работающий в сети LON WORKS.
Задача: связать эти устройства между собой для дальнейшего вывода данных на ОРС-сервер.
Хотелось бы понять , какое дополнительное оборудоване, программное обеспечение ,кроме PG5 , необходимо иметь. Как запрограммировать контроллер при помощи FUPLA - редактора, т.е понять всю последовательность действий для выполнения этой задачи.
Кто знает, отзовитесь! |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Arnold

Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 91
|
Добавлено: Ср Май 14, 2008 4:32 am Заголовок сообщения: Программирование LON |
|
|
Кроме PG5 пондобится еще LonMaker или аналогичная программа для ввода в эксплуатацию сети LON.
Последовательность действий такая - создаем программу в PG5 (информация о переменных находится в файле с расширением LON), заливаем в контроллер, подключенный в сеть LON, с помощью LonMaker-a подключаемся в онлайне, добавляем новое устройство, а в диалоге, когда будет спрашивать про XIF файл, указываем - загрузить фром девайс. Подключившись, он загрузит конфигурацию, созданную в PG5 из контроллера. Затем соединяете нужные входы с нужными выходами, и наслаждаетесь результатом
P.S. Естественно понадобится xif девайса, с которым надо связать контроллер, или проект сети, если подключение производится в существующую сеть. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Evgeny
Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 2 Откуда: Россия
|
Добавлено: Пт Май 16, 2008 11:25 am Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо Арнольд!
Где можно взять демо-версию Lon-Maker? Что такое XIF и с чем его едят, т.е где его берут для данного девайса и где можно посмотреть его пример. Что касается программирования в PG5.
Предположим мне нужно считать из конроллера кондиционера данные о температуре. В PG5 в файле с расширением LON я выбираю, например PCD1, добавляю его в сеть. Во вкладке "переменные" выбираю SNvT temp(input или output?), присваиваю ей имя. Открываю файл с расширением fup.,добавляю FBox LON RCV (integer) присваиваю ему name и ref. Кстати что из них соответствует имени SNVT переменной.
Затем связываю этот FBox со своей переменной в глобальном списке.
Это примерно так или я совсем неправильно все себе представляю? |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Arnold

Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 91
|
Добавлено: Пт Май 16, 2008 1:16 pm Заголовок сообщения: Lon-KNX |
|
|
Евгений,
По-моему Echelon демо-версии не распростронаяет. Хотя попробуйте на сайте LonMark посмотреть.
Xif (конфигурация для LON) для девайса либо скачивается с сайта производителя, либо запрашивается в техподдержке, либо считывается из самого девайса.
Естественно, что читаются контроллером входы, а выводится информация в выходы. Т.е. информация о температуре д.б. input.
Name задавать можно, но главное ref - он должен соответствовать имени переменной.
Ну и т.д., все правильно понимаете.
Только обратите внимание - желательно сначала создать все переменные в фале .lon, и только потом связывать их в LonMaker-e. После связывания не забудте выполнить операцию в PG5 (когда откроете .lon файл) Online/Upload DBX. После этого в окне ввода/редактирования лон-переменных появится галочка Has binding information (DBX uploaded). Если этого не сделать, то после каждой загрузки будет происходить сброс информации о связях, и придется в LonMakere заново связывать устройства.
При вводе новой LON переменной сброс инормации о связях будет происходить по-любому, поэтому рекомендую сначала описать все переменные, а потом уже производить связывание. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
algreen
Зарегистрирован: 05.05.2008 Сообщения: 20
|
Добавлено: Сб Апр 18, 2009 9:00 pm Заголовок сообщения: |
|
|
PCD1 не увязывается в лонмэейкере. При попытке добавить saia в проект в процессе комиссии вылетает сообщение
one or more devices failed to update successfully
device encountered an operational or messaging error while its configuration was being updated.
В истории ошибок LON Fail 005
Что может быть? Подскажите пожалуйста! |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Arnold

Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 91
|
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 12:35 pm Заголовок сообщения: Связь с PCD1 |
|
|
Похоже, вы уже один раз комиссовали устройство, а затем, переделав программу решили комиссовать ее снова. Теперь надо не просто удалить устаревший девайс в лонмейкере, но и удалить шаблон из списка шаблонов.
Удачи. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
algreen
Зарегистрирован: 05.05.2008 Сообщения: 20
|
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 1:02 pm Заголовок сообщения: Re: Связь с PCD1 |
|
|
Похоже, вы уже один раз комиссовали устройство, а затем, переделав программу решили комиссовать ее снова. Теперь надо не просто удалить устаревший девайс в лонмейкере, но и удалить шаблон из списка шаблонов.
Удачи.
Да, нет, беру новый проект и делаю это с нуля. Вот в чем беда |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Arnold

Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 91
|
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 1:57 pm Заголовок сообщения: Вопрос |
|
|
А шаблоны в лонмейкере все равно остаются. Удалите старые шаблоны и попробуйте еще раз.
В списке шаблонов увидите по названиям явно эшелоновские IO девайсы, и, скорее всего, непонятные с цифровым обозначением. Это и есть Саевские. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
algreen
Зарегистрирован: 05.05.2008 Сообщения: 20
|
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 2:30 pm Заголовок сообщения: Re: Вопрос |
|
|
А шаблоны в лонмейкере все равно остаются. Удалите старые шаблоны и попробуйте еще раз.
В списке шаблонов увидите по названиям явно эшелоновские IO девайсы, и, скорее всего, непонятные с цифровым обозначением. Это и есть Саевские.
Ну, если templates - это шаблоны, то я шаблоны с устройств сайя естественно удалил. Там только эшелоновские. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Arnold

Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 91
|
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 2:57 pm Заголовок сообщения: LONmaiker |
|
|
А можете пару слов о проекте - это не тот же проект, о котором шла речь в теме "Проблема c PG5"? |
|
Вернуться к началу |
|
 |
algreen
Зарегистрирован: 05.05.2008 Сообщения: 20
|
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 3:18 pm Заголовок сообщения: Re: LONmaiker |
|
|
А можете пару слов о проекте - это не тот же проект, о котором шла речь в теме "Проблема c PG5"?
Нет, другой Но похожий на тот.
После недели поисков сегодня обнаружил следующую закономерность.
Вышеназванное сообщение появляется в случае использования определенных микросхем памяти. На том проекте была память типа RAM, здесь же flash. После того как я в проекте перестал использовать эту память (flash AM29F040B-90PD или AM29F010B-70PC) и реально вытащил микросхему сообщение пропало и сайя начала комисится... Во как! Раньше юзал RAM K6T4008C1B-DB55 - все было нормально! |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Arnold

Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 91
|
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 3:42 pm Заголовок сообщения: забавно |
|
|
Интересный эффект - пошлю на сайю, может что подскажут.
Спасибо.  |
|
Вернуться к началу |
|
 |
algreen
Зарегистрирован: 05.05.2008 Сообщения: 20
|
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 3:46 pm Заголовок сообщения: Re: забавно |
|
|
Интересный эффект - пошлю на сайю, может что подскажут.
Спасибо.
Вам СПАСИБО! |
|
Вернуться к началу |
|
 |
algreen
Зарегистрирован: 05.05.2008 Сообщения: 20
|
Добавлено: Вт Май 05, 2009 6:16 pm Заголовок сообщения: Re: забавно |
|
|
Интересный эффект - пошлю на сайю, может что подскажут.
Спасибо.
Вам СПАСИБО!
Есть известия от сайи? |
|