Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
AutomatischEnergo
Зарегистрирован: 26.07.2011 Сообщения: 3
|
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 10:29 am Заголовок сообщения: PCD2.170 и SMS через SIEMENS MC35i |
|
|
Есть следующая задача: Необходимо осуществить передачу SMS-сообщений от контроллера PCD2.M170 через беспроводной GSM-модем SIEMENS MC35i.
Модуля расширения PCD7.F120 нет. Нужно сделать управление модемом через PGU-порт.
1. Предварительную настройку модема сделал как описано тут http://www.sbc-support.ch/faq/files/files.get.php?fi_index=100207
Модем в терминале реагирует на AT комманды, но в ответ пишет "иероглифы". Вслепую вроде настроил как описано в PDF.
SIM-карта MTS c подключенной услугой "Мобильный офис" (Передача CSD-данных)
2. В PG5 в настройках Hardware Settings во вкладке "Serial" поставил галочку "Serial S-Bus Port".
Далее следующие настройки на странице:
Serial Port [0]
Baud Rate [9600]
S-Bus Mode [Data]
Port 0 Type [RS-232]
3. В программе используется FBox Modem 15
Channel [Channel 0]
Handshake [Default]
Default Standby mode [OFF]
Default S-Bus mode [Data]
Default transmission speed [9600 bps]
Default Bits-Parity-Stop [8-N-1]
Modem type [Siemens M20+T35]
Answer mode [Default]
X-Command [None]
Dial signal [GSM]
4. FBox Call SMS
В этом блоке немного не понял как записывать длинные номера в поля для ввода. Записал глядя в пример так:
SMS Server
Tf number 1 ... [+7913]
Tf number 2 ... [9869990]
Destination 1 [+7962]
[xxxxxxx]
FBox Modem 15 выдает ошибку № 11. Что и где настроено не верно? Быть может кто-нибудь уже делал подобное? Буду рад любым рекомендациям, советам.
Еще дополнительный вопрос:
Поскольку модем при работе занимает PGU - порт, то отлаживать процесс в режиме online не представляется возможным.
Есть аналоговый модем PCD2.T814. Хотел сделать Online-отладку через него. Но при размещении двух блоков FBox Modem 8 и FBox Modem 15 в одной программе при компиляции появляется ошибки конфликта модемов (насколько я понял 2 модема в проект установить нельзя, если кто знает - расскажите). Кроме этого есть еще способы просмотра программы в режиме Online на данном контроллере? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Arnold
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 91
|
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 9:11 am Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте,
Вы сами понимаете, насколько неудобно пользоваться портом PGU. Может имеет смысл поставить PCD7.F121S (это замена F120)?
Ну да ладно, итак, попробую ответить по пунктам:
1. Если модем пишет иероглифами, то скорее всего связь не налажена, и все операции по настройке бесполезны. На все AT команды он должен отвечать либо Ok, либо другой информацией.
2. Пожалуй, этого не надо было делать... Но не уверен, попробуйте отключить.
3 пункт - нечего добавить...
4. Все ошибки описаны в хелпе на функциональный блок. Ошибка 11 возникает, когда порт объявлен как PGU. Возможно, из-за п.2.
По поводу модема PCD7.Т814. А почему бы не использовать его вместо M35i?
Для инициализации нельзя использовать инициализацию разных версий. Поставьте два Modem Driver 15 (вообще-то уже 1, дайте им разные имена (Properties/Name), установите соответствующие каналы - ошибок быть не должно. |
|
Вернуться к началу |
|
|
AutomatischEnergo
Зарегистрирован: 26.07.2011 Сообщения: 3
|
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 7:56 am Заголовок сообщения: |
|
|
Благодарю за советы!
Поскольку сразу через PGU его заставить работать не получается, наверное, будем заказывать отдельный модуль для RS-232.
Вы рекомендуете именно F121S? Насколько я понял этот модуль для PCD2.M480, …М5ххх, и основные отличия по сравнению с F120 у него в максимальной скорости работы (для MC 35i высокая скорость не нужна).
Не понял Вашу фразу "По поводу модема PCD7.Т814. А почему бы не использовать его вместо M35i?"
Мне нужно посылать алармы в SMS-сообщениях, а встроенных GSM-модулей для контроллеров PCD2.X SAIA почему-то не сделала. Есть только для PCS1.T830 и внешний Q.G736-AS2. Ну и для линейки PCD3
Два 15-х модема вроде ужились в одном проекте (по крайней мере ошибка "Multi-defined symbol" исчезла), буду дальше настраивать, может чего толкового и выйдет. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Arnold
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 91
|
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 8:47 am Заголовок сообщения: Модем |
|
|
PCD7.F120 уже не выпускается, вместо него PCD7.F121S.
Прошу прощения, я просто не посмотрел, что T814 - это простой аналоговый модем.
Да, GSM/GPRS модем у них только в WAC встроенный.
Удачи. |
|
Вернуться к началу |
|
|
progonspb
Зарегистрирован: 10.09.2012 Сообщения: 3
|
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 6:33 pm Заголовок сообщения: |
|
|
спасибо, помогло мне тоже. - автомобильные новости об авто стиле.
- альфа авто, автомобильный проект.
- узнайте про автомобили в мире.
- авто волки на одном сайте.
- задавайте вопросы об авто.
- сервис автомастерская.
- дизайн вашего автомобиля.
- отличный вид вашего авто.
- стиль вашего авто на высоте
- солнечный автомобиль по крутым ценам. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|