Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 7:17 pm Заголовок сообщения: Вопрос по ViSi+ |
|
|
Здравствуйте.
Нам на предприятие поставили оборудование, которое управляется контроллерами Saia. Диспетчеризация выполнена на ViSi+. Проблема в следующем - по факту что-то уже включилось, а на мнемосхеме это отображается с задержкой секунд 5. Где это можно настроить? |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Arnold

Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 91
|
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 5:14 pm Заголовок сообщения: Задержка |
|
|
Задержка зависит от сложности системы, и вообще должна быть минимизирована разработчиками. При большом трафике задержка неизбежна.
Технически разработчику необходимо проверить телеграммы (это делается в PET). |
|
Вернуться к началу |
|
 |
AutomatischEnergo
Зарегистрирован: 26.07.2011 Сообщения: 3
|
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 9:50 am Заголовок сообщения: |
|
|
Есть такой параметр "Update Interval" в DMS-> Settings -> General Settings. Не он ли отвечает за периодичность опроса?
Arnold, можете объяснить чем отличаются каналы опроса PGU-Sbus и просто Sbus?
В драйвере Sbus "SDriver" есть два канала "SBUS" и "PGU".
Я правильно понимаю что sbus - это протокол и в любом случае опрос будет осуществлятся через него? А эти два канала определяют через какой порт будет опрашиваться контроллер (Порт для программирования или плату расширения 232 или 485). |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Arnold

Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 91
|
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 10:51 am Заголовок сообщения: Visi |
|
|
Да, SBus это протокол, может идти по 232 или 485 интерфейсам, а так же USB, Ethernet, Profibus, Bluetooth и т.п.
PGU в данном случае программный порт. На старых контроллерах программирование контроллера идет через него (Port 0, RS-232). На них же есть дополнительный 485 порт, который тоже PGU (Port 0, в параллель с 232). Работают эти интерфейсы в режиме Switch, или один или другой. Это позволяет организовать сеть Sbus без дополнительных интерфейсов. Но при этом усложняется процесс отладки.
В новых контроллерах программирование идет по USB или Ethernet, данный порт освобождается. Например на PCD3.M5 есть USB, Ethernet, RS-232 (Port 0, PGU), RS-485 (Port 2, на разъеме питания) и RS-485 (Port 3). По любому из них можно связываться с компьютера, но вначале необходимо сконфигурировать через USB или PGU. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Arnold

Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 91
|
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 11:00 am Заголовок сообщения: Visi+ |
|
|
По поводу DMS->General Settings->Update interval обычно ставят 0, что означает постоянный, максимально частый опрос.
Я так понял, что работа идет по RS-485? Тогда 5 сек не так уж много, смотря сколько контроллеров в сети. |
|