Что потребуется для подключения к ModBus?

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов МЦ квадрат -> Вопросы и ответы по оборудованию Saia-Burgess
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Smirnov_Sergey



Зарегистрирован: 03.07.2008
Сообщения: 14

СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 7:06 am    Заголовок сообщения: Что потребуется для подключения к ModBus? Ответить с цитатой

Стоит задача подключения к климатической системе посредством ModBus. Предполагаю использовать PCD2. Что может потребоваться для подключения? Аппаратный модуль, например PCD7.F110. А из библиотечных ф-ий, что нужно?
Спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Punchito



Зарегистрирован: 28.05.2008
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 1:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Библиотека ModBus Razz
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smirnov_Sergey



Зарегистрирован: 03.07.2008
Сообщения: 14

СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 8:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Т.е. можно взять обычный модуль расширения с интерфейсом RS-485 и купить библиотеку с ModBus?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Arnold



Зарегистрирован: 25.04.2008
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 2:04 pm    Заголовок сообщения: Modbus Ответить с цитатой

Если PCD2 старый, то понадобится библиотека Modbus от Engiby.
Если новый, то подойдет библиотека Modbus от Saia-Burgess. Поддерживается Modbus RTU, ASCII, интерфейсы RS-232, 485, 422, Ethernet.
Engiby больше не будет поддерживать драйвер Modbus, поэтому имеет смысл купить драйвер от Saia. Но он работает только на новых контроллерах PCD2.M5xxx и PCD3 c прошивкой от 1.10.
В этой прошивке так же реализованы все новые функции операционной системы. Категорически рекомендую переходить на новые контроллеры. У них только один недостаток - LON будет реализован только на Ethernet-е. Но уже ведутся разговоры о необходимости модуля LON TP/FT-10. Так что в ближайшее время будем ждать анонса.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов МЦ квадрат -> Вопросы и ответы по оборудованию Saia-Burgess Часовой пояс: GMT
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Группа компаний «МЦ квадрат»
Россия, Москва, 117342, ул. Введенского 8
Тел./Факс: +7(495) 332-5092
Дизайн и разработка littlebear.ru