Повреждение памяти у Saia PCD2

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов МЦ квадрат -> Вопросы и ответы по оборудованию Saia-Burgess
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Ruark



Зарегистрирован: 04.11.2008
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 8:48 am    Заголовок сообщения: Повреждение памяти у Saia PCD2 Ответить с цитатой

Доброго времени суток всем!
Столкнулся с такой проблемой - наш клиент обратился к нам по причине проблемы с контроллером, когда приехали, оказалось что он висит и в нем нету программы т. е. No program, в истории ошибок - Media corruption в 00:00 01.01.90, то есть полностью все обнулено....помогиоте разобраться, по какой причине такое могло произойти, действительно ли программа стерта или это может быть аппаратная ошибка Сайи, и если не стерта, возможно ли как то выкачать программу...
операционка работает, связь, дебаг режим....
первый раз такое вижу (
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arnold



Зарегистрирован: 25.04.2008
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2008 5:07 pm    Заголовок сообщения: Повреждение памяти Ответить с цитатой

Программа в PCD загружается в ОЗУ. Поэтому при пропадании питания, если нет батареи, программа может стереться. Вообще-то в некоторых контроллерах есть литиевые батареи, а в остальных - суперконденсатор, которые позволяют хранить информацию достаточно долгое время. Но рекомендуется все равно иметь бэкап во флеш памяти.
Это можно сделать начиная с контроллеров PCD2.М170 и М480, правда для этого надо запастись модулем PCD7.R400. В контроллерах PCD3 уже установлена дополнительная память для бэкапа программы. При необходимости можно использовать модули PCD7.R5xx или PCD3.R5xx.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruark



Зарегистрирован: 04.11.2008
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2008 11:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за ответ, но это я все знаю )
Вопрос заключается в том, что питание не пропадало, и батарейка в отличном состоянии, и нужно найти причину, чтобы такое не повторилось...контроллер .М120
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arnold



Зарегистрирован: 25.04.2008
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 6:59 am    Заголовок сообщения: Память... Ответить с цитатой

Тут невозможно что-то посоветовать. Думаю, это вопрос не к контроллерам, а к проекту в целом. Такое могло быть от грозы - пройти бросок по питанию, сигнальным или коммуникационным линиям. Проверьте, стоит ли гальваническая развязка на линиях, проходящих между зданиями, или длиннее 100 м, или связанных с устройствами, неразвязанными от других коммуникационных устройств. Нет ли где петель, где могут возникать индукционные токи, в том числе и с заземлением. Наскольк правильно выполнено заземление. Если имеется длинная шина, на концах должны стоять терминаторы с разрядниками. Или просто разрядники, если терминаторы встроенные.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов МЦ квадрат -> Вопросы и ответы по оборудованию Saia-Burgess Часовой пояс: GMT
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Группа компаний «МЦ квадрат»
Россия, Москва, 117342, ул. Введенского 8
Тел./Факс: +7(495) 332-5092
Дизайн и разработка littlebear.ru