СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 10:12 am    Заголовок сообщения: Контроллеры SAIA в сети LON Ответить с цитатой

Контроллеры Saia, отлично зарекомендовали себя при создании систем управления вентиляцией и кондиционированием зданий, тепловыми пунктами. энергетическими объектами. Однако, как правило, при создании систем диспетчеризации объектов необходимо обеспечивать взаимодействие с контроллерами других производителей, получать от них информацию и управлять ими.
Короче говоря, исходные данные:
имеем контроллер PCS-1 PCD1 или PCD2 и контроллер стороннего производителя, например контроллер, управляющий работой кондиционера или чиллера, работающий в сети LON WORKS.
Задача: связать эти устройства между собой для дальнейшего вывода данных на ОРС-сервер.
Хотелось бы понять , какое дополнительное оборудоване, программное обеспечение ,кроме PG5 , необходимо иметь. Как запрограммировать контроллер при помощи FUPLA - редактора, т.е понять всю последовательность действий для выполнения этой задачи.
Кто знает, отзовитесь!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arnold



Зарегистрирован: 25.04.2008
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2008 4:32 am    Заголовок сообщения: Программирование LON Ответить с цитатой

Кроме PG5 пондобится еще LonMaker или аналогичная программа для ввода в эксплуатацию сети LON.
Последовательность действий такая - создаем программу в PG5 (информация о переменных находится в файле с расширением LON), заливаем в контроллер, подключенный в сеть LON, с помощью LonMaker-a подключаемся в онлайне, добавляем новое устройство, а в диалоге, когда будет спрашивать про XIF файл, указываем - загрузить фром девайс. Подключившись, он загрузит конфигурацию, созданную в PG5 из контроллера. Затем соединяете нужные входы с нужными выходами, и наслаждаетесь результатом Smile
P.S. Естественно понадобится xif девайса, с которым надо связать контроллер, или проект сети, если подключение производится в существующую сеть.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgeny



Зарегистрирован: 13.05.2008
Сообщения: 2
Откуда: Россия

СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2008 11:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо Арнольд!
Где можно взять демо-версию Lon-Maker? Что такое XIF и с чем его едят, т.е где его берут для данного девайса и где можно посмотреть его пример. Что касается программирования в PG5.
Предположим мне нужно считать из конроллера кондиционера данные о температуре. В PG5 в файле с расширением LON я выбираю, например PCD1, добавляю его в сеть. Во вкладке "переменные" выбираю SNvT temp(input или output?), присваиваю ей имя. Открываю файл с расширением fup.,добавляю FBox LON RCV (integer) присваиваю ему name и ref. Кстати что из них соответствует имени SNVT переменной.
Затем связываю этот FBox со своей переменной в глобальном списке.
Это примерно так или я совсем неправильно все себе представляю?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arnold



Зарегистрирован: 25.04.2008
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2008 1:16 pm    Заголовок сообщения: Lon-KNX Ответить с цитатой

Евгений,
По-моему Echelon демо-версии не распростронаяет. Хотя попробуйте на сайте LonMark посмотреть.
Xif (конфигурация для LON) для девайса либо скачивается с сайта производителя, либо запрашивается в техподдержке, либо считывается из самого девайса.
Естественно, что читаются контроллером входы, а выводится информация в выходы. Т.е. информация о температуре д.б. input.
Name задавать можно, но главное ref - он должен соответствовать имени переменной.
Ну и т.д., все правильно понимаете.
Только обратите внимание - желательно сначала создать все переменные в фале .lon, и только потом связывать их в LonMaker-e. После связывания не забудте выполнить операцию в PG5 (когда откроете .lon файл) Online/Upload DBX. После этого в окне ввода/редактирования лон-переменных появится галочка Has binding information (DBX uploaded). Если этого не сделать, то после каждой загрузки будет происходить сброс информации о связях, и придется в LonMakere заново связывать устройства.
При вводе новой LON переменной сброс инормации о связях будет происходить по-любому, поэтому рекомендую сначала описать все переменные, а потом уже производить связывание.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
algreen



Зарегистрирован: 05.05.2008
Сообщения: 20

СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 9:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

PCD1 не увязывается в лонмэейкере. При попытке добавить saia в проект в процессе комиссии вылетает сообщение

one or more devices failed to update successfully
device encountered an operational or messaging error while its configuration was being updated.

В истории ошибок LON Fail 005

Что может быть? Подскажите пожалуйста!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arnold



Зарегистрирован: 25.04.2008
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 12:35 pm    Заголовок сообщения: Связь с PCD1 Ответить с цитатой

Похоже, вы уже один раз комиссовали устройство, а затем, переделав программу решили комиссовать ее снова. Теперь надо не просто удалить устаревший девайс в лонмейкере, но и удалить шаблон из списка шаблонов.
Удачи.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
algreen



Зарегистрирован: 05.05.2008
Сообщения: 20

СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 1:02 pm    Заголовок сообщения: Re: Связь с PCD1 Ответить с цитатой

Похоже, вы уже один раз комиссовали устройство, а затем, переделав программу решили комиссовать ее снова. Теперь надо не просто удалить устаревший девайс в лонмейкере, но и удалить шаблон из списка шаблонов.
Удачи.
Да, нет, беру новый проект и делаю это с нуля. Вот в чем беда
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arnold



Зарегистрирован: 25.04.2008
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 1:57 pm    Заголовок сообщения: Вопрос Ответить с цитатой

А шаблоны в лонмейкере все равно остаются. Удалите старые шаблоны и попробуйте еще раз.
В списке шаблонов увидите по названиям явно эшелоновские IO девайсы, и, скорее всего, непонятные с цифровым обозначением. Это и есть Саевские.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
algreen



Зарегистрирован: 05.05.2008
Сообщения: 20

СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 2:30 pm    Заголовок сообщения: Re: Вопрос Ответить с цитатой

А шаблоны в лонмейкере все равно остаются. Удалите старые шаблоны и попробуйте еще раз.
В списке шаблонов увидите по названиям явно эшелоновские IO девайсы, и, скорее всего, непонятные с цифровым обозначением. Это и есть Саевские.
Ну, если templates - это шаблоны, то я шаблоны с устройств сайя естественно удалил. Там только эшелоновские.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arnold



Зарегистрирован: 25.04.2008
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 2:57 pm    Заголовок сообщения: LONmaiker Ответить с цитатой

А можете пару слов о проекте - это не тот же проект, о котором шла речь в теме "Проблема c PG5"?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
algreen



Зарегистрирован: 05.05.2008
Сообщения: 20

СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 3:18 pm    Заголовок сообщения: Re: LONmaiker Ответить с цитатой

А можете пару слов о проекте - это не тот же проект, о котором шла речь в теме "Проблема c PG5"?
Нет, другой Smile Но похожий на тот.
После недели поисков сегодня обнаружил следующую закономерность.
Вышеназванное сообщение появляется в случае использования определенных микросхем памяти. На том проекте была память типа RAM, здесь же flash. После того как я в проекте перестал использовать эту память (flash AM29F040B-90PD или AM29F010B-70PC) и реально вытащил микросхему сообщение пропало и сайя начала комисится... Во как! Раньше юзал RAM K6T4008C1B-DB55 - все было нормально!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arnold



Зарегистрирован: 25.04.2008
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 3:42 pm    Заголовок сообщения: забавно Ответить с цитатой

Интересный эффект - пошлю на сайю, может что подскажут.
Спасибо. Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
algreen



Зарегистрирован: 05.05.2008
Сообщения: 20

СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 3:46 pm    Заголовок сообщения: Re: забавно Ответить с цитатой

Интересный эффект - пошлю на сайю, может что подскажут.
Спасибо. Smile
Вам СПАСИБО!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
algreen



Зарегистрирован: 05.05.2008
Сообщения: 20

СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 6:16 pm    Заголовок сообщения: Re: забавно Ответить с цитатой

Интересный эффект - пошлю на сайю, может что подскажут.
Спасибо. Smile
Вам СПАСИБО!

Есть известия от сайи?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов МЦ квадрат -> Вопросы и ответы по оборудованию Saia-Burgess Часовой пояс: GMT
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Группа компаний «МЦ квадрат»
Россия, Москва, 117342, ул. Введенского 8
Тел./Факс: +7(495) 332-5092
Дизайн и разработка littlebear.ru