AutomatischEnergo



Зарегистрирован: 26.07.2011
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 10:29 am    Заголовок сообщения: PCD2.170 и SMS через SIEMENS MC35i Ответить с цитатой

Есть следующая задача: Необходимо осуществить передачу SMS-сообщений от контроллера PCD2.M170 через беспроводной GSM-модем SIEMENS MC35i.
Модуля расширения PCD7.F120 нет. Нужно сделать управление модемом через PGU-порт.

1. Предварительную настройку модема сделал как описано тут http://www.sbc-support.ch/faq/files/files.get.php?fi_index=100207
Модем в терминале реагирует на AT комманды, но в ответ пишет "иероглифы". Вслепую вроде настроил как описано в PDF.
SIM-карта MTS c подключенной услугой "Мобильный офис" (Передача CSD-данных)

2. В PG5 в настройках Hardware Settings во вкладке "Serial" поставил галочку "Serial S-Bus Port".
Далее следующие настройки на странице:
Serial Port [0]
Baud Rate [9600]
S-Bus Mode [Data]
Port 0 Type [RS-232]

3. В программе используется FBox Modem 15
Channel [Channel 0]
Handshake [Default]
Default Standby mode [OFF]
Default S-Bus mode [Data]
Default transmission speed [9600 bps]
Default Bits-Parity-Stop [8-N-1]

Modem type [Siemens M20+T35]
Answer mode [Default]
X-Command [None]
Dial signal [GSM]

4. FBox Call SMS
В этом блоке немного не понял как записывать длинные номера в поля для ввода. Записал глядя в пример так:
SMS Server
Tf number 1 ... [+7913]
Tf number 2 ... [9869990]

Destination 1 [+7962]
[xxxxxxx]

FBox Modem 15 выдает ошибку № 11. Что и где настроено не верно? Быть может кто-нибудь уже делал подобное? Буду рад любым рекомендациям, советам.

Еще дополнительный вопрос:
Поскольку модем при работе занимает PGU - порт, то отлаживать процесс в режиме online не представляется возможным.
Есть аналоговый модем PCD2.T814. Хотел сделать Online-отладку через него. Но при размещении двух блоков FBox Modem 8 и FBox Modem 15 в одной программе при компиляции появляется ошибки конфликта модемов (насколько я понял 2 модема в проект установить нельзя, если кто знает - расскажите). Кроме этого есть еще способы просмотра программы в режиме Online на данном контроллере?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arnold



Зарегистрирован: 25.04.2008
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 9:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте,

Вы сами понимаете, насколько неудобно пользоваться портом PGU. Может имеет смысл поставить PCD7.F121S (это замена F120)?
Ну да ладно, итак, попробую ответить по пунктам:
1. Если модем пишет иероглифами, то скорее всего связь не налажена, и все операции по настройке бесполезны. На все AT команды он должен отвечать либо Ok, либо другой информацией.
2. Пожалуй, этого не надо было делать... Но не уверен, попробуйте отключить.
3 пункт - нечего добавить...
4. Все ошибки описаны в хелпе на функциональный блок. Ошибка 11 возникает, когда порт объявлен как PGU. Возможно, из-за п.2.

По поводу модема PCD7.Т814. А почему бы не использовать его вместо M35i?
Для инициализации нельзя использовать инициализацию разных версий. Поставьте два Modem Driver 15 (вообще-то уже 1Cool, дайте им разные имена (Properties/Name), установите соответствующие каналы - ошибок быть не должно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AutomatischEnergo



Зарегистрирован: 26.07.2011
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 7:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Благодарю за советы!

Поскольку сразу через PGU его заставить работать не получается, наверное, будем заказывать отдельный модуль для RS-232.
Вы рекомендуете именно F121S? Насколько я понял этот модуль для PCD2.M480, …М5ххх, и основные отличия по сравнению с F120 у него в максимальной скорости работы (для MC 35i высокая скорость не нужна).

Не понял Вашу фразу "По поводу модема PCD7.Т814. А почему бы не использовать его вместо M35i?"
Мне нужно посылать алармы в SMS-сообщениях, а встроенных GSM-модулей для контроллеров PCD2.X SAIA почему-то не сделала. Есть только для PCS1.T830 и внешний Q.G736-AS2. Ну и для линейки PCD3

Два 15-х модема вроде ужились в одном проекте (по крайней мере ошибка "Multi-defined symbol" исчезла), буду дальше настраивать, может чего толкового и выйдет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arnold



Зарегистрирован: 25.04.2008
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 8:47 am    Заголовок сообщения: Модем Ответить с цитатой

PCD7.F120 уже не выпускается, вместо него PCD7.F121S.

Прошу прощения, я просто не посмотрел, что T814 - это простой аналоговый модем.

Да, GSM/GPRS модем у них только в WAC встроенный.

Удачи.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
progonspb



Зарегистрирован: 10.09.2012
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 6:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

спасибо, помогло мне тоже. - автомобильные новости об авто стиле.
- альфа авто, автомобильный проект.
- узнайте про автомобили в мире.
- авто волки на одном сайте.
- задавайте вопросы об авто.
- сервис автомастерская.
- дизайн вашего автомобиля.
- отличный вид вашего авто.
- стиль вашего авто на высоте
- солнечный автомобиль по крутым ценам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов МЦ квадрат -> Вопросы и ответы по оборудованию Saia-Burgess Часовой пояс: GMT
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Группа компаний «МЦ квадрат»
Россия, Москва, 117342, ул. Введенского 8
Тел./Факс: +7(495) 332-5092
Дизайн и разработка littlebear.ru