Автоматизация и диспетчеризация зданий
 
Единое информационное пространство инженеров и проектировщиков
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Вопрос по ViSi+

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов МЦ квадрат -> Вопросы и ответы по оборудованию Saia-Burgess
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
AleksSay



Зарегистрирован: 23.11.2011
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 7:17 pm    Заголовок сообщения: Вопрос по ViSi+ Ответить с цитатой

Здравствуйте.
Нам на предприятие поставили оборудование, которое управляется контроллерами Saia. Диспетчеризация выполнена на ViSi+. Проблема в следующем - по факту что-то уже включилось, а на мнемосхеме это отображается с задержкой секунд 5. Где это можно настроить?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arnold



Зарегистрирован: 25.04.2008
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 5:14 pm    Заголовок сообщения: Задержка Ответить с цитатой

Задержка зависит от сложности системы, и вообще должна быть минимизирована разработчиками. При большом трафике задержка неизбежна.
Технически разработчику необходимо проверить телеграммы (это делается в PET).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AutomatischEnergo



Зарегистрирован: 26.07.2011
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 9:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Есть такой параметр "Update Interval" в DMS-> Settings -> General Settings. Не он ли отвечает за периодичность опроса?

Arnold, можете объяснить чем отличаются каналы опроса PGU-Sbus и просто Sbus?
В драйвере Sbus "SDriver" есть два канала "SBUS" и "PGU".

Я правильно понимаю что sbus - это протокол и в любом случае опрос будет осуществлятся через него? А эти два канала определяют через какой порт будет опрашиваться контроллер (Порт для программирования или плату расширения 232 или 485).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arnold



Зарегистрирован: 25.04.2008
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 10:51 am    Заголовок сообщения: Visi Ответить с цитатой

Да, SBus это протокол, может идти по 232 или 485 интерфейсам, а так же USB, Ethernet, Profibus, Bluetooth и т.п.

PGU в данном случае программный порт. На старых контроллерах программирование контроллера идет через него (Port 0, RS-232). На них же есть дополнительный 485 порт, который тоже PGU (Port 0, в параллель с 232). Работают эти интерфейсы в режиме Switch, или один или другой. Это позволяет организовать сеть Sbus без дополнительных интерфейсов. Но при этом усложняется процесс отладки.
В новых контроллерах программирование идет по USB или Ethernet, данный порт освобождается. Например на PCD3.M5 есть USB, Ethernet, RS-232 (Port 0, PGU), RS-485 (Port 2, на разъеме питания) и RS-485 (Port 3). По любому из них можно связываться с компьютера, но вначале необходимо сконфигурировать через USB или PGU.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arnold



Зарегистрирован: 25.04.2008
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 11:00 am    Заголовок сообщения: Visi+ Ответить с цитатой

По поводу DMS->General Settings->Update interval обычно ставят 0, что означает постоянный, максимально частый опрос.
Я так понял, что работа идет по RS-485? Тогда 5 сек не так уж много, смотря сколько контроллеров в сети.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов МЦ квадрат -> Вопросы и ответы по оборудованию Saia-Burgess Часовой пояс: GMT
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Группа компаний «МЦ квадрат»
Россия, Москва, 117342, ул. Введенского 8
Тел./Факс: +7(495) 332-5092
Дизайн и разработка littlebear.ru