При попытке сделать Upload DBX в PG5 выдается сообщение:

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов МЦ квадрат -> Вопросы и ответы по оборудованию Saia-Burgess
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
algreen



Зарегистрирован: 05.05.2008
Сообщения: 20

СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 10:25 am    Заголовок сообщения: При попытке сделать Upload DBX в PG5 выдается сообщение: Ответить с цитатой

При попытке сделать Upload DBX в PG5 выдается сообщение:
Error 359: The DBX you want to upload is not compatible with selected station. Reason : Nv_direction 35 different.
You should download the program from the Project Manager.
Попытка сделать повторную запись программы ни к чему не приводит.

Кто-нибудь сталкивался с этим? Confused
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arnold



Зарегистрирован: 25.04.2008
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 5:50 pm    Заголовок сообщения: Lon Ответить с цитатой

Судя по всему данное сообщение означает, что проект в Saia и образ в LON базе отличаются. Надо перекомпилировать проект Saia и загрузить в контроллер, затем, предварительно удалив из LonMaker-a образ Saia, комиссовать его. Сейчас можно делать Upload DBX, не внося изменений в LON файл.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
algreen



Зарегистрирован: 05.05.2008
Сообщения: 20

СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 11:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я делал это, не помогает и на новый проект лонмэйкера с удаленным template.

А после окна с ошибкой 359 вылетает другое.

SAIA NETWORK CONFIGURATOR
SAIA_ASSERT failed at line 298 in d:\data\Project\PG5_1_4\snet32\pcdcomms.cpp:m_ComPortOpenCount > 0

Please report this error to SAIA-Burgess support
(press RETRY or Ignore to ignore this error and continue)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arnold



Зарегистрирован: 25.04.2008
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 4:13 pm    Заголовок сообщения: Lon Ответить с цитатой

Это уже что-то.
Пришлите

1) описание проекта, какое LON оборудование используете
2) какой контроллер, номер фирмваре и хардваре, номер платы PCD7.F800 (или какая там стоит)
3) какую PG5 используете (версия)
4) какой LonMaker используете
5) с какими еще ошибками сталкивались
6) саму программу

Я отправлю все это на Saia, может помогут.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
algreen



Зарегистрирован: 05.05.2008
Сообщения: 20

СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 4:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо. Я ранее писал о проблеме с микросхемами памяти, Вы говорили, что отошлете их в Сайю. От них пришел какой нибудь ответ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arnold



Зарегистрирован: 25.04.2008
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 10:26 am    Заголовок сообщения: Lon Ответить с цитатой

Насколько я помню, в результате разобрались с памятью - надо было джампер установить... Или вопрос был в другом?
Пишите мне директом.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов МЦ квадрат -> Вопросы и ответы по оборудованию Saia-Burgess Часовой пояс: GMT
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Группа компаний «МЦ квадрат»
Россия, Москва, 117342, ул. Введенского 8
Тел./Факс: +7(495) 332-5092
Дизайн и разработка littlebear.ru