Предупреждение компилятора! Нужно ли реагировать на это...

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов МЦ квадрат -> Вопросы и ответы по оборудованию Saia-Burgess
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Smirnov_Sergey



Зарегистрирован: 03.07.2008
Сообщения: 14

СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 4:21 pm    Заголовок сообщения: Предупреждение компилятора! Нужно ли реагировать на это... Ответить с цитатой

Warning 6: C:\Program Files\SAIA-Burgess\PG5 1_4\Libs\App\HEAVCLK.lib: Line 158: Caused by Heavac.

The use of any Heavac Fbox needs the Heavac-Init Fbox to be placed at the top of the file.
If there are several blocks in the same file, the Heavac-Init Fbox must be placed at the top of the first block in the list.
If there are several file using Heavac Fboxes, one Heavac-Init Fbox must be placed at the top of each file.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Arnold



Зарегистрирован: 25.04.2008
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 8:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если блок инициализации библиотеки HVAC стоит в начале программы, то можно не обращать внимания. Он должен вызываться до первого вызова любой функции библиотеки.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smirnov_Sergey



Зарегистрирован: 03.07.2008
Сообщения: 14

СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 9:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А что значит в начале программы? Т.е., если я использую графический язык Fupla и на первой странице разместил данный Fbox, то он и вызовется ранее других библ. функций?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Arnold



Зарегистрирован: 25.04.2008
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 6:07 am    Заголовок сообщения: Ответ Ответить с цитатой

Именно так.
Собственно, в вашем же сообщении компилятора это подробно объясняется Smile
Перевожу:
"Использование любого HEVAC F-блока требует наличия Hevac-Init F-блока в начале файла.
Если используется несколько [программных- COB] блоков в одном файле, Hevac-Init должен быть в начале самого первого COB-блока.
Если используется несколько файлов, и в каждом используются HVC F-блоки, то Hevac-Init должен находиться в начале каждого файла."
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов МЦ квадрат -> Вопросы и ответы по оборудованию Saia-Burgess Часовой пояс: GMT
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Группа компаний «МЦ квадрат»
Россия, Москва, 117342, ул. Введенского 8
Тел./Факс: +7(495) 332-5092
Дизайн и разработка littlebear.ru