Приветствую, уважаемые коллеги!
Ответьте, пожалуйста, на два вопроса:
1. Сенсор (2кл с терм,gira) не корректно отображает время, которое шлет Saia (PCD1.M135 с модулем PCD7.F121). В контроллере время извлекается функцией Read Time и передается в шину EIB блоком EIB SEND Time+Date на групповой адрес с трех байтовой переменной сенсора.
В чем причина?
2. Тот же контроллер с первого включения по настоящее время выдает ошибку - батарея разряжена и должна быть заменена. С момента приобретения и первого запуска прошло не более двух месяцев.
Батарея села за два месяца?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arnold



Зарегистрирован: 25.04.2008
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 4:05 pm    Заголовок сообщения: Ответ Ответить с цитатой

Здравствуйте!
Начну со второго вопроса - похоже, бракованная или старая батарейка. Обратитесь к продавцу - если брали у нас, поменяем без вопросов.

На первый вопрос - вы говорите, что берете время блоком GetTime, но в блоке EIB Send Time+Date есть возможность просто брать внутреннее время контроллера и отправлять в шину. Для этого в параметрах выставьте в строке Send time and date from: PCD Clock. А на вход при этом можно вообще ничего не подавть.

Если все равно не понимает, то с помощью ETS определите, правильные ли телеграммы уходят из контроллера. Если правильные, то проблема с настройкам термостата Gira, если нет, продолжим изучение. Собственно, готов и в первом случае продолжить Smile Пишите.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Varnak



Зарегистрирован: 03.02.2009
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 4:32 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Благодарен за ответы.
Установил блок EIB Send Time+Date на PCD Clock - заработало! Выходит проблема была с функцией Read Time.
А с батарейкой недоразумение вышло. Разобрал PCD, а батарейки на месте по-просту нет, поискал в коробке - лежит там, упакованная. Confused
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов МЦ квадрат -> Вопросы и ответы по оборудованию Saia-Burgess Часовой пояс: GMT
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Группа компаний «МЦ квадрат»
Россия, Москва, 117342, ул. Введенского 8
Тел./Факс: +7(495) 332-5092
Дизайн и разработка littlebear.ru